    Имеется дом о 16 этажей. В подвале стоит насосная. На холодной воде три насоса и мембранный бак на 8 литров.
    На верхних этажах с напором холодной воды печалька - прыгает от почти нулевого до большого.
    Я правильно понимаю, что причина в малом объеме мембранного бака, и что насосам скоро от этого кирдык? - включаются более раза в минуту.
     
  2. mcgru-

    mcgru- Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2000
    Messages:
    61,522
    Location:
    Tomsk, Russia
    Не спец в этом, но по физике - похоже на Малый объем накопленной "сжатой" воды.

    В съёмной хате постоянно мучился с тем, что раз в минуту включался насос, и хер помоешься под душем нормально. только настроишь соотношение Х/Г воды, поливаешь и тут на тебе - усиление подачи и получи кипяток себе на пузо...
     
    Last edited: Mar 6, 2017
  3. joyb56

    joyb56 Well-Known Member

    Joined:
    May 28, 2001
    Messages:
    6,553
    Location:
    FarSouthWestSiBEER, Kursk
    8 литров он на частный дом какбы... а в вашем случае при таком столбе он как компенсатор гидроудара.
     
  4. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Насосам не кердык. Нужно увеличить гидроаккумулятор, а также нормально настроить частотники (пид регулятор подкрутить). Это если не сэкономили, и частотники вообще стоят там.
     
  5. Estel

    Estel Well-Known Member

    Joined:
    Feb 16, 2000
    Messages:
    7,305
    Шестнадцать этажей? Я правильно понял? Тогда даже восемьдесят литров компенсатора наверное будет ни о чём. Если я правильно помню, объём бака-компенсатора должен быть не менее 3% от объёма напорной линии. А восемь литров это только на компенсацию удара на конкретный отвод хватит. Это правда по нормам водоснабжения противопожарных водоводов, но тем не менее, я не думаю что обычный водопровод в этом смысле сильно отличается.
     
  6. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Тока что жил на 12 этаже, где вода дико пульсировала в кране. Благодаря распиздяйству иханого персонала, смог залезть в насосную. Это треш.
    Так вот. Можно без гидроаккумулятора сделать. Нужно, чтобы насосы не останавливались никогда, всегда поддавливали. Частотники позволяют такое сделать, это основная их функция, тащемта. При использовании частотника, правильно настроенного, гидроударов не будет.
     
  7. Estel

    Estel Well-Known Member

    Joined:
    Feb 16, 2000
    Messages:
    7,305
    Честно говоря, с трудом себе представляю частотник в ЦТП по типу нашего, построенного в 1982 году.
     
  8. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
    [​IMG] Я тут протупил и табличку двигла не сфотал. Кто-нить определит по внешнему виду?
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Last edited: Mar 6, 2017
  9. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    А что надо увидеть? Вот, кмк, вижу что датчика давления нет. Вижу реле давления, а значит, скорее всего, частотники не стоят. Внутренность шкафа надо.
    Адд: скорее всего, сделано по дешману, пульсация воды - закономерна.
     
  10. mcgru-

    mcgru- Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2000
    Messages:
    61,522
    Location:
    Tomsk, Russia
    ///
     
    Last edited: Mar 6, 2017
  11. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Датчик и реле это разные вещи и для разного. Датчика давления там нет. Нет и частотного регулирования напора.
     
  12. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
  13. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Ну тогда, либо не настроен регулятор, либо пиздёжь.
    А так, на фото не заметно датчика давления.
     
  14. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
    Низкое давление на входе может быть причиной?
     
  15. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Вот именно пульсаций - навряд ли. Вода же то затихает то опять нормально давит. Если постоишь у насосов - сто процентов они работают в режиме разогнался-остановился_до_нуля. А это для такой высоты не очень. У частотника должна быть настроена минимальная частота хотя бы до 5 герц (подбирать). И посмотри, на клемму с надписью типа AIN провода приходят или нет. Ну или там 4..20 или как еще называется. Что за модель частотника стоит?
     
  16. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
    я не наладчик, я жилец ))) сходил с представителем УК в насосную и зафотал
    на щите нарисована модель станции
    3 3SV07 0,75кВт ЧР 50/50
    т.е. двигло 3SV07

    https://vk.com/album328142581_242345051

    А поведение именно такое, как ты описал - резко включается, выходит на обороты и тут же вырубается и так раз в минуту-две.
     
    Last edited: Mar 6, 2017
  17. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
  18. mcleon

    mcleon Well-Known Member

    Joined:
    Aug 21, 2001
    Messages:
    10,103
    Location:
    Мухосранск
    Не по дешману :) контроллер стоит, какой-нибудь.
    Тогда, раз ты просто жилец, требуй от поставщика нормальной настройки оборудования, если по простому. Если по сложному - то сами сделаем :)
    Только, зачем там плк? Это ж просто поддержание давления.
     
  19. SliceMaster

    SliceMaster Well-Known Member

    Joined:
    Sep 21, 2002
    Messages:
    17,283
    Location:
    Krasnoyarsk
    "По простому" поставщик(УК) ебёт мозги переводя стрелки на город скоро год. Мол давление на входе низкое. Я пытаюсь понять, пиздит ли он и чо делать. Подозреваю, что оне либо чото мутят, либо некомпетентны - УКшка мелкая и дома у них хрущобы. Не удивлюсь, если не умеют.
    Мне, для начала, интересен ответ на вопрос - может ли быь причина в низком давлении на входе.
     
  20. Estel

    Estel Well-Known Member

    Joined:
    Feb 16, 2000
    Messages:
    7,305
    Если не сильно низкое, но стабильное, то не должно быть. Если совсем низкое, то без гидроаккумуляторов могут быть скачки. То есть если грубо говоря, расход воды в системе превышает поступление, то скачки будут, если гидроаккумулятор не может своим объёмом скомпенсировать недостачу. Но в нехватку давления на ровном месте я не верю. Обычно, это или врезки или массированные утечки. Ещё такое бывает, если к системе подключена пожарная станция и ею активно пользуются. Мы как-то проводили натурный эксперимент. Пожарная станция с двумя включенными насосами-ускорителями прекрасно вакуумизирует стандартную пятиэтажку.