Имеется дом о 16 этажей. В подвале стоит насосная. На холодной воде три насоса и мембранный бак на 8 литров. На верхних этажах с напором холодной воды печалька - прыгает от почти нулевого до большого. Я правильно понимаю, что причина в малом объеме мембранного бака, и что насосам скоро от этого кирдык? - включаются более раза в минуту.
Не спец в этом, но по физике - похоже на Малый объем накопленной "сжатой" воды. В съёмной хате постоянно мучился с тем, что раз в минуту включался насос, и хер помоешься под душем нормально. только настроишь соотношение Х/Г воды, поливаешь и тут на тебе - усиление подачи и получи кипяток себе на пузо...
Насосам не кердык. Нужно увеличить гидроаккумулятор, а также нормально настроить частотники (пид регулятор подкрутить). Это если не сэкономили, и частотники вообще стоят там.
Шестнадцать этажей? Я правильно понял? Тогда даже восемьдесят литров компенсатора наверное будет ни о чём. Если я правильно помню, объём бака-компенсатора должен быть не менее 3% от объёма напорной линии. А восемь литров это только на компенсацию удара на конкретный отвод хватит. Это правда по нормам водоснабжения противопожарных водоводов, но тем не менее, я не думаю что обычный водопровод в этом смысле сильно отличается.
Тока что жил на 12 этаже, где вода дико пульсировала в кране. Благодаря распиздяйству иханого персонала, смог залезть в насосную. Это треш. Так вот. Можно без гидроаккумулятора сделать. Нужно, чтобы насосы не останавливались никогда, всегда поддавливали. Частотники позволяют такое сделать, это основная их функция, тащемта. При использовании частотника, правильно настроенного, гидроударов не будет.
А что надо увидеть? Вот, кмк, вижу что датчика давления нет. Вижу реле давления, а значит, скорее всего, частотники не стоят. Внутренность шкафа надо. Адд: скорее всего, сделано по дешману, пульсация воды - закономерна.
Датчик и реле это разные вещи и для разного. Датчика давления там нет. Нет и частотного регулирования напора.
Вот именно пульсаций - навряд ли. Вода же то затихает то опять нормально давит. Если постоишь у насосов - сто процентов они работают в режиме разогнался-остановился_до_нуля. А это для такой высоты не очень. У частотника должна быть настроена минимальная частота хотя бы до 5 герц (подбирать). И посмотри, на клемму с надписью типа AIN провода приходят или нет. Ну или там 4..20 или как еще называется. Что за модель частотника стоит?
я не наладчик, я жилец ))) сходил с представителем УК в насосную и зафотал на щите нарисована модель станции 3 3SV07 0,75кВт ЧР 50/50 т.е. двигло 3SV07 https://vk.com/album328142581_242345051 А поведение именно такое, как ты описал - резко включается, выходит на обороты и тут же вырубается и так раз в минуту-две.
Не по дешману контроллер стоит, какой-нибудь. Тогда, раз ты просто жилец, требуй от поставщика нормальной настройки оборудования, если по простому. Если по сложному - то сами сделаем Только, зачем там плк? Это ж просто поддержание давления.
"По простому" поставщик(УК) ебёт мозги переводя стрелки на город скоро год. Мол давление на входе низкое. Я пытаюсь понять, пиздит ли он и чо делать. Подозреваю, что оне либо чото мутят, либо некомпетентны - УКшка мелкая и дома у них хрущобы. Не удивлюсь, если не умеют. Мне, для начала, интересен ответ на вопрос - может ли быь причина в низком давлении на входе.
Если не сильно низкое, но стабильное, то не должно быть. Если совсем низкое, то без гидроаккумуляторов могут быть скачки. То есть если грубо говоря, расход воды в системе превышает поступление, то скачки будут, если гидроаккумулятор не может своим объёмом скомпенсировать недостачу. Но в нехватку давления на ровном месте я не верю. Обычно, это или врезки или массированные утечки. Ещё такое бывает, если к системе подключена пожарная станция и ею активно пользуются. Мы как-то проводили натурный эксперимент. Пожарная станция с двумя включенными насосами-ускорителями прекрасно вакуумизирует стандартную пятиэтажку.