Попросили в одном кабинете проложить сеть на 1Гбит Купил коммутатор на 1Гбит, кабель кат.6 Пол дня промучался с прокладкой кабеля за гипсокартоном, с игрой в тетрис с мебелью. В итоге из 5 компов только 2 компа на 1Гбит пашут, остальные 100мбит. Все кабели проложены вместе, длина от 20 до 30м, "завитушек" кабелей на концах не оставлял, работают на 1Гбит ПК с самым длинным и с самым коротким кабелем. Пробовал в настройках винды вручную выставлять 1Гбит - не помогает. Скорость между двумя ПК где включился гигабит - 90-100мбайт/сек. На всех ПК разные мамки с встроенными гигабитными сетевухами. Кроме как заменой кабеля можно как то локализовать и решить проблемку?
1 кабеля сам обжимал? 2 карты гигабит точно тянут? Проверил на рабочих кабелях? 3 Если вставить 100 мегабитный кабель в гигабитную карту скорость сколько будет?
1 - кабеля сам обжимал, все концы по одной схеме, пробовал переобжимать - толку не дало. 2 - ну заявлены все как 1Гбит, да и компы не старье уж совсем, самый старый 4-5 годков, в винде в дровах позволяет выставить как 1Гбит. 3 - не проверял, т.к. старые кабеля 100мбит с 2мя парами, поэтому сразу новые кабеля протянул. кабель кат.6 еще есть, наверно попробую сделать патч на 30м, по полу брошу, проверю отдельно
4. кабеля с розетками или напрямую в карту? на розетке много ли оставил распушённого кабеля? 5. пробовал и 568А и 568Б схемы распиновки концевиков? 6. сейчас бывает, что кабель - ГОВНО. попробуй другой кабель.
про кабель - я лошара, я заказывал кат. 6, мне счет выставили на 5е и выдали соответственно его, а я не обратил внимания сейчас хотел пустить по полу кабель и увидел что он 5е, глянул бух. бумаги - все правильно по бумагам тоже 5е. а магазин я просил 6ой категории, накосячил кароче. 4 - кабеля напрямую от комутатора до ПК, без розеток. 5 - все сделал на Б. 6 - я сам походу купил говно.
6. попроси кусок какого-нить другого кабеля, хорошего, те же 30м. если не дадут бесплатно - купи его. проверь на нём. к сожалению, я не в курсе какая фирма делает нормальные кабеля, а какая - фуфло. у нас целая бухта валяется "говна".